crazybadgirl
  30.10.2014, 10:12
  
 
  Здравствуйте ув. специалисты. Имеется проект. В подвальном этаже - арендная зона - ок. 550 м2, парковочные места - 540 м2 и венткамера. Над подвальным этажем - 9 эт жилой дом и вокруг 9ти этажки - вплотную 3эт жилой дом. Для вывода вентиляционных каналов подвального этажа выше кровли жилья архитекторы выделили место примерно по центру жилья - транзитом через холл рядом с лифтовой шахтой. 
Начиная с четвертого этажа жилья (планировка квартир меняется 1-3, 4-7, 8-9 эт) шахта граничит с жилой комнатой одной из квартир и так включительно по 9 эт.
Вопрос:
1. Относительно шума в жилой примыкающей спальне - если скорость воздуха в воздуховодах будет примерно составлять 5 м/с. как оценить воздействие шума?
2.Возможно ли вообще такое "соседство" при толщине стены шахты 0,25 м (кирпич либо бетон - конструкторы пока не видели проект) ?
3. Как конструктивно правильно выполнить данную шахту:
          а).например выполнили шахту 2х2 м толщиной 0,25 м, возможно ли в существующую шахту выполнить монтаж металлических воздуховодов?
          б). выпоняем шахту с перекрытиями и дверью на каждом этаже для обслуживания этой шахты и прокладываем несколько металлических воздуховодов.
          в). выливаем данную шахту из бетона с уже необходимыми размерами вентканалов и только в подвальном этаже подводим воздуховоды?
На данном этапе проетирования резервируется площадь под вентканалы всего здания и передается конструкторам для разработки. Поэтому нужно максимально правильно выдать задание. 
Рада любым советам тех, кто с таким сталкивался, Заранее спасибо.
 
 
 
  crazybadgirl
  30.10.2014, 12:40
  
 
  кто-нибудь проектирует вентиляцию подвальных этажей???
 
 
 
  Skaramush
  30.10.2014, 13:00
  
 
  А какую связь имеет вентиляция подвальных этажей с заданными Вами вопросами?
1. В Вашем случае проблему с шумом может создавать не скорость, а само оборудование. Как оценить? Считать.
2. Возможно.
3. а) Возможно, но "достаточно проблематично" и малого числа стояков.
    б) Да, возможно
    в) Да, возможно.
Но ещё раз. К вентиляции подвальных этажей это мало относится.
 
 
 
  crazybadgirl
  30.10.2014, 13:10
  
 
  Спасибо за ответ, я имела ввиду что эти люди имеют опыт прохождения шахт через вышележащие этажи.
Какой из предложенных мною вариантов является наиболее удобным в реализации для строителей и монтажников?
дверь в шахту на каждом этаже - она оправдана технологически - необходимо ли обслуживание этих вентканалов, тогда же будут необходимы какие-то минимальные расстояния между каналами, раз их обслуживают, что Вы думаете пл этому поводу, может есть соответствующая литература? спасибо
 
 
 
  Skaramush
  30.10.2014, 13:39
  
 
  Не столько обслуживать, сколько менять при необходимости. И всё равно будет так - смонтируют "от дальнего" и всё. Если что делать - только демонтировать мешающие.
 
 
 
  crazybadgirl
  30.10.2014, 14:38
  
 
  Цитата(Skaramush @ 30.10.2014, 14:39) 

Не столько обслуживать, сколько менять при необходимости. И всё равно будет так - смонтируют "от дальнего" и всё. Если что делать - только демонтировать мешающие.
тоесть установки дверей и перекрытий оправдана из условия замены воздуховодов. спасибо
 
 
 
 
  Skaramush
  30.10.2014, 15:01
  
 
  И из условий монтажа, и из условий крепления. Но придётся предусматривать отверстия. Или делать их потом, что не столь хорошо.
 
 
 
  crazybadgirl
  30.10.2014, 15:54
  
 
  Цитата(Skaramush @ 30.10.2014, 16:01) 

И из условий монтажа, и из условий крепления. Но придётся предусматривать отверстия. Или делать их потом, что не столь хорошо.
конечно, я предусмотрю отверстия. Остается вопрос пожароопасности.
 
 
 
 
  Skaramush
  30.10.2014, 16:08
  
 
  Дверь соответствующей стойкости и клапаны при необходимости.
Монтаж в сквозной шахте, ещё раз повторю, возможен. Но достаточно сложен. Дешевле в сумме точно не выйдет.
 
 
 
  crazybadgirl
  30.10.2014, 16:58
  
 
  Спасибо большое!
 
 
   